帖子列表
-
朱开 空调器故障检修实例
发表于: 2008-08-20
例1.故障现象:一台FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。 分析检修:上午8时能正. ...全文
-
陈集家维 在线急等,格兰仕显示F8
发表于: 2008-08-20 回复: 2
在线急等,格兰仕显示F8。。。。刚有一客户说有一台格兰仕空调显示F8,是什么问题?请求;帮助。。。。 ...全文
-
我来学习 求助长虹KF-51LW/FS
发表于: 2008-08-19 回复: 2
一台长虹KF-51LW/FS柜机开机后显示E1代码,内机外机均不工作无影响,求老师们指教怎么维修,我查资料说是通信错误,可是又没发现有脱落的线,我应该怎么查呢?:handshak. ...全文
-
王扬帆 海信交流变频挂壁空调KFR-3501电路图
发表于: 2008-08-07 回复: 3
29404 本帖最后由 王扬帆 于 2008-8-7 22:00 编辑 ] ...全文
-
吴忧 急求救!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2008-08-05 回复: 1
现维修一台奥克斯51LW的柜机,出现外机不启动,电压正常,但是电流高。且系统压力没有。把四通阀拆了,有处理过冰堵,水排干了,而且,换过几个压缩机都不行。想请教一下. ...全文
-
我来学习 万宝空调挂机外机问题
发表于: 2008-08-04 回复: 4
一台万宝空调挂机开机后外机有嗡嗡的响声,仔细一听,发现外机压缩机正要启动的时候就发出嗡嗡的响声,响一会又不响了,过一会又响起了,压缩机也没起动,其它都正常,后. ...全文
-
吴忧 奥克斯挂机压缩机不启动是什么问题啊。
发表于: 2008-07-29 回复: 3
请教高手:最近维修一台奥克斯的挂机,压缩机不启动,其他系数都正常,在机器上量压缩机的阻值不对,拆下来量就OK,单独启动压缩机,也OK,这是怎么回事啊。 ...全文
-
耕云 请教格力KF-25GBK换通用板....
发表于: 2008-07-29 回复: 3
请教格力KF-25GBK换通用板....,原通到外机的标有OF 4V N3的三根线和标有TH2的两根细黑线都要接吗?通用板上没这些线的插头呀 ,单冷的空调一般要几根线通到室外机.我就接了. ...全文
-
中华心 华宝3P 空调结冰
发表于: 2008-07-27 回复: 5
华宝3P空调缺氟,加氟后工作正常但蒸发器结冰,室外低压管都有冰。(机器一直在工作没有停机)室内风机运转也还算正常,这是什么问题啊?望指点谢谢! ...全文
-
依风 变频空调通讯故障的检修流程
发表于: 2008-07-27 回复: 14
1012 回复本帖可见解压密码。:handshake ...全文
-
261308206 麦克维尔 空调
发表于: 2008-07-26
今天检修了2台 麦克维尔风管机 型号 MMC125 LRA 它是一台内机拖两台外机 (2个系统分开的) 开机试机时,2号系统刚开机 外机刚运转就保护了,故障 E07 . ...全文
-
261308206 海尔变频 1.5 P
发表于: 2008-07-25 回复: 1
今天刚修了一台 海尔 1.5 匹 变频的空调,该机器开出来后,内机运转正常,没有保护;就是外机一直不运转。 我测了内机输送到外机的220v 是有的 信号线也有220v。。。. ...全文
-
苏东 求助:请问春兰KFR-70LW/BPd空调室外机电.
发表于: 2008-07-25
我家春兰变频柜空调室外机电脑板坏了,开不了机,故障代码E0,请问各位大侠,哪里有卖的,要多少钱?空调型号是:KFR-70LW/BPd,电脑板型号为:GHH7.****.055 ...全文
-
261308206 更换压缩机过程发现的问题
发表于: 2008-07-25 回复: 4
前几天修了几台 3P 的扬子空调 (220 v 电源) 涡旋式压缩机。经检查压缩机损坏,我就买了一模一样的220v的压缩机装了上去。 抽好真空,加冷媒,然后开机。开机后慢慢. ...全文
-
中华心 华宝空调不制冷
发表于: 2008-07-24 回复: 8
一台华宝3P空调漏氟不制冷,经查压缩机附近铜管破裂,换上一段焊好后抽空加氟,开机效果不怎么好工作了几分钟压缩机就保护了,此压缩机内置保护器。现在压缩机已经不启动. ...全文
-
常平永和制冷 5P美的开5分钟停3分钟
发表于: 2008-07-24 回复: 1
5P美的开5分钟停3分钟,开关面板是一个按键的,外机保护都短接过,管感温传感器也换过,该是内板问题吧!请各位同行发表话题。 ...全文
-
学海无崖 空调加F流程
发表于: 2008-07-23 回复: 2
今天接到一个客户的电话,叫我帮他移一台海尔1.5P的空调,他自己把F放掉了,所以叫我帮他移好,加F,因为本人从事空调安装,对正确加F22的流程不大熟悉。空调加F是不是和. ...全文
-
往往外 奥克斯空调三向保护(急)
发表于: 2008-07-22 回复: 4
奥克斯空调三向保护(代码E6)故障 外机电路板上的小继电器会响,有时开机正常,有时开一两分钟就自动关机 ...全文
-
无动于衷 求助TCL挂机开机两秒就保护停机
发表于: 2008-07-21 回复: 5
一台TCL挂机外机正常,内风机电容正常,管温,室温探头正常(都是4。5K),一开机两到三秒就保护停机(内外机都停),请问哪位大师知道请指点!!!! ...全文
-
江阴 求三菱MSZ-12QV图纸
发表于: 2008-07-19 回复: 1
那位师傅有三菱变频空调 外机MSZ-12QV图纸 ...全文