维修者之家-技术论坛's Archiver

视听家电 发表于 2007-8-2 09:44

麦克维尔中央空调维修实例

近日维修几台麦克维尔中央空调、其中这台具有代表性。型号:MDB050M  风管送风式空调(热泵)机组 手机抓拍室外机组图:
[attach]10559[/attach]
[attach]10560[/attach]
[attach]10561[/attach]

故障现象:第一次开机可持续工作10分钟左右、制冷正常、之后频繁的启动与停机(室温不到设定的温度就停机)。

凭以往经验初步判定为两个方面原因:(1)低压保护  (2)蒸发器或出风口温度传感器问题   

一、首先接上压力表、和电流表观察排除低压保护的可能。

二、看来是第二个方面的问题了、由于空调室内机组和风管均安装在天花板内、所以没办法只有上离地7--8米高的天花板内进行检查了。上去后从机组一侧拆卸几颗螺钉即可看到机组内的部件了、从控制板上拔下传感器插头测量、阻值在10K---12K之间(正常)这就怪了难到是我判断错误?不可能啊!哎!占时不管它、既然上来了就证实一下自己的判断。然后从工具包中取出同类型的传感器接上开机测试、、、等待中、、、、一切正常原来的故障没有在出现、、、由于室内机是吊顶安装、天花板上不能上去人所以不能把蒸发器和出风口的外罩全部打开因此也无法取下和安装温度传感器,没办法只能把传感器暴露在外面。到此故障似乎解决但还是存在一个问题的,想想原机传感器也是好的、为什么会出现这样现象呢?哈哈!!这个问题留给大家讨论、、、、

green 发表于 2007-8-2 12:39

其空你这样操作后,室内温度与实际温度有差异,最将传感器控头放在靠近出风口处比较好

视听家电 发表于 2007-8-3 09:21

;P ;P 其实我的办法是用螺丝刀在风管上捅了个小洞(加长线后)把传感器放在里面。因为天花上不去人没办法只能这样处理。

落叶随风 发表于 2007-8-11 19:08

那你蛮厉害哦!!!!!!!!!

zhurq 发表于 2007-8-13 13:23

[quote]原帖由 [i]视听家电[/i] 于 2007-8-3 09:21 发表 [url=http://bbs.wxzzj.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=26951&ptid=8812][img]http://bbs.wxzzj.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
;P ;P 其实我的办法是用螺丝刀在风管上捅了个小洞(加长线后)把传感器放在里面。因为天花上不去人没办法只能这样处理。 [/quote]
这个办法的确不错,值得借鉴。

现代家维 发表于 2007-8-13 15:43

你这样是修好了,到时制热可以吗?

green 发表于 2007-8-13 16:16

回复 #6 现代家维 的帖子

制热时也可以的,它只是一个温度传感器,;P

蓝月亮 发表于 2007-9-10 12:20

还真是蛮厉害哦!!!!!!!!!

常平永和制冷 发表于 2008-1-4 18:35

没说清晰是室内温度感温头还是室内盘管感温头,很难判断。前面师傅说的办法没用。能开十分多是雪种不够或管感温电路,也有可能温度感温头放的位置不对或设计呈温度接近室内温度。

261308206 发表于 2008-3-28 21:00

其实这款机型的 保护电路并不多.
排除法可以很轻松的搞定.

页: [1]