维修实例之----技术热点探讨专题

本主题由 green 于 2007-9-11 09:11 提升

维修实例之----技术热点探讨专题

好的实例有奖,乱跟帖我就删除,重复跟帖我就奖负的



维修实例之----空调自身排空(参考)
   使用自身氟气进行排空,必须说明的是:如果仅在加液气门芯处放气,那肯定是放不彻底。因为当连接管都旋紧打开高压阀(细管阀)后,强大的氟气将室内机和连接管内的空气都被压缩到粗管一端(粗管阀附近),而且空气与氟气很快混合在一起,只通过狭小的气门芯通道(而且还急转了90度的弯)是很难排出去的(容易形成“气堵”现象),时间排长了又怕过多损耗了氟气;时间排少了又不彻底,不好掌握。如果是开错了阀门(先开了粗管阀)那更是糟糕了!所以还是直接从管道里排放既快又彻底。先将细管紧到位,粗管带紧后再反松一圈,全开细管阀,让混合气体排5-6秒钟后再旋紧粗管即可。

[ 本帖最后由 green 于 2008-4-27 07:48 编辑 ]
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

维修实例之---接收头的好坏
  一、单测:红外接收头一般有三只引线脚,分别为接地、电源和信号输出。不同型号的红外接收头,其引脚排列也不相同。笔者用电阻法判别红外接收头的引脚简单、快速。
    用指针式万用表(数字表不适用)电阻挡R×1k(或R×100),先测量确定接地脚,一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,余下的两只脚假设为a和b,然后用黑表笔搭接地脚,用红表笔去测a或b脚的阻值,读数分别约为6kΩ和8kΩ(有的接收头相差在1kΩ左右);调换表笔,红表笔接地,黑表笔测a和b脚,读数分别约为20kΩ和40kΩ。两次测量阻值相对应都小的a脚即为电源脚,阻值大的b脚即为信号输出脚。不过用不同的万用表和测不同型号的接收头,所测得的电阻都各不相同。但总的结论是:电源脚对地的电阻值不管正反向都要比信号脚对地的电阻值小。
  二、在线测:电阻关系怎么样我不太清楚,我的办法是把接受头接上电源,用遥控器对准接收头随便按一个键,同时看信号线(就是输出)和地的电压,如果电压变小,那么接收头就是好的,是一位老师傅交的!
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

万用接收头一般3只脚。一般先取下旧的,在通电下在用表量3只脚其中2脚是否有5伏,那2脚就正负2脚,剩下就是发射。有些机板上有电容,电容2脚就是正负脚。旧机要留意断线。格力现在机有一层保防膜,那是受潮湿部分。

本帖最近评分记录
  • green 积分 +5 我很赞同 2008-4-27 07:41
  • green 维修币 +1 我很赞同 2008-4-27 07:41

TOP

故障现象: 制热时,频繁定时停机

故障现象:        制热时,频繁定时停机,具体动作:制热6分钟,压缩机停止运转4分钟,一直如此有规律性的定时动作。开机两个多小时,房间温度只能提升3-5度。
处理过程:
第一次上门,因为室内主板坏更换过主板,更换主板后可以制热运行,但就一直出现有规律的频繁定时停机的现象。制热运行时,出风口温度最高可达52度。根据具体现象及实际参数分析,判断为温度传感器参数不对,过敏检测致使在房间温度根本没有达到设定温度的情况下自动检测停机。将管温与环温都代换过,但现象依旧。试着将管温头移开与环温一起放在空调右侧电控盒旁,(避免直接与出风口温度接触出现提前检测停机)。试后毫无改变,仍然以同样的情况定时停机。
元月8日中心技术主管随同上门,检查发现外风机工作一分钟左右即停,压缩机工作6分钟左右停止,根据T6机工作特性,应为整机过流引起外风机停机,继而压缩机保护停机。检测观察压缩机运行电流由最初的9A慢慢升至14A后外机停机,4分钟后又自动开启,循环此规律。确定是机器过流保护停机致使不能达到制热效果。试运行制冷,工作正常。分析为制热时负载过大引起过流,即采取从压缩机排气管引一根细管至外热交换器的输入段(即热交换器与四通阀接驳端),制热运行时能使冷媒排出后,部分即回流到回气,而减小系统负载,达到减小运行电流的目的;按此方法搭接平衡管不会影响制冷运行。
1.制热时内外机的连接管也能视为节流装置,当连接管较长或布置有很多弯道时,会增加系统负载。要正常运行,必须先检查连接管是否有折扁造成的节流现象,引起压缩机过流保护;在排除连接管节流的情况,可以想法卸载部分负载但要保证系统流量不致减少(减少流量会引起压缩机过热保护),达到系统正常运行的目的。
2.可以在毛细管处另并一条旁通,旁通管上加一个单向阀,当制冷时旁通关闭,当制热运行时旁通开启;或直接并一根旁通毛管,也可解决非压缩机性能的过流保护故障。但由于要加单向阀会增加成本,不加单向阀又会损失制冷时的能量,故在解决只因制热过流保护的故障采用加平衡管的方法,因制冷过流保护的故障采用并旁通毛细管的方法。
3. 原理见以上原理简图,其中蓝色线代表加上的节流管或平衡管,但同一个系统无需同时加节流管和平衡管。
经验总结:
维修空调发生保护故障时,不能仅从故障现象去分析是否电控系统出现故障,而更多的应从系统运行特点去考虑,是否因外界的因素导致系统负载增加。像04年我曾做过一个关于50GW/I1Y、50LW/F2Y等单冷机型在高温环境下时常出现压缩机过流保护的故障的维修指引,可以并多一根旁通毛细管,一则减小系统负载,二则保证系统流量,不致于引起压缩机过热保护和减少制冷量,影响效果。
判别非压缩机性能故障引起过流保护的方法:(外界环温35度)制冷运行时,保持回气压力在0.5Mpa左右,测压缩机运行电流由9A缓缓升至13A左右保护停机;重新开机制冷运行,保持压缩机运行电流在9A左右,系统回气压力需要减至0.3Mpa左右,运行十分钟左右,压缩机过热保护停机。可以判定压缩机无性能问题,应为系统管路出现异常导致压缩机过流保护,如连接管折扁、毛细管微堵等。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
成为 VIP会员、论坛下载权限不限时、不限量、点击升级VIP >>>
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

启动电容的故障
  空调的启动电容是很容易坏的.特别是在电压不稳定的地方.柜机的启动电容用45UF.50UF.55UF的.挂机的启动电容用25UF.30UF.35UF的.<分空调的大小>
     空调只吹风.不制冷和不制热.20分钟左右之后停机保护.大多是启动电容的问题.首先用钳型电流表卡一根空调的进线.在启动空调测一下它工作的电流.柜机的电流<分空调的大小>在8~15安培之间.挂机的电流<分空调的大小>一般在4~8安培之间就是正常的.   
      在出现启动电容有问题的时候.启动电流就会大幅度的上升.然后降为接近零.<是压缩机的保护器因为电流过大而跳开了>.这时就要断开空调的电源.在拆开空调室外机.更换相应大小容量的启动电容.就OK

[ 本帖最后由 兴山小杜家电 于 2008-4-29 13:51 编辑 ]

TOP