中央空调制热运行 低压过低 ??

中央空调制热运行 低压过低 ??

风冷机组制热运行时水温上不去20多度  机组开一回运行一段时间(20多分钟)显示低压过低保护停机   重启后一回又保护   机组吸气压力 0.1MP  环境温度 1.3度   平衡压力0.45MP   请问是不是缺氟

TOP

看一看是不是系统堵
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

已修复  低压保护和排气温度保护是串连的  冷凝温度调低后中常
本帖最近评分记录
  • President 积分 +3 我很赞同 2008-2-1 11:22

TOP

冷凝温度跟它的保护也有关系吗?
把简单是事情复杂化那是艺术,把复杂的事情简单化那是生活!

TOP

是的,现在的电控技术一般有反馈信号
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!