24种空调故障代码表

24种空调故障代码表

TCL空调故障代码


KFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2
★○★○★○★○
重复亮1秒灭一秒
1、检查连接导线
2、检查室内机控制板
3、检查室外机控制板
4、检查电器部件
★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒
1、检查热敏电阻
2、检查插座
3、检查室内电路板
4、室内风扇电机
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
1、拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
2、检查室内控制板
3、检查室内风机
4、检查插座
5、室外化霜电阻
★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
2、检查除霜电路板


TOP

KF(R)-34GW/E5
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)

TOP

空调常见故障代码汇总

一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码
故障原因

E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)

二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点
故障显示
症状
验证方法
检修

接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒
室外机不运转
接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒

检查连接导线☆
检查室内机控制板☆
检查室外机控制板☆
检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒
来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒
室外机不运转
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟

检查热敏电阻☆
检查插座☆
检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号

拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆
检查室内控制板☆
检查室内风机☆
检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒
室外机不运转
压缩机起动后,除霜电阻接通或断开

制冷量不足☆
检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭

三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点
故障显示
症状
验证方法
检修

管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒
室外机不运转
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟

检查热敏电阻☆
检查插座☆
检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号

拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆
检查室内控制板☆
检查室内风机☆
检查插座

TOP

三星空调故障代码





显示


            



E1    室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包


E2    门电机缺陷
门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉


E4    格栅电机缺陷
限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉


E5    室内管温包开路
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包


E6    化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包


E7    电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器


E0    电加热器超高温
室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机

TOP

三洋空调故障代码



室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
p10——浮动开关。

H1--------------压机马达超载;   H2-----------压机马达被锁

;H3----压机电流检测电路异常;                                                    H9--------压机接触器保护;       H10------------电压不平衡保护;       H11---------CT检测电路不正常;       H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。     H19-------压机接触器振动 ,过热保护。

TOP

伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B

运行LED每周期闪1次 室内风机故障
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障

正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏
定时LED闪8次停2次 PG电机坏

运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机

运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
运行LED闪6次停2次 盘管保护
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机

运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
KFR-35GW/C KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。

TOP

华宝新款柜机故障代码
故障代码
产生的原因

E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护  
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码
故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器保护
科龙285.283.325 线路板故障显示
故障
定时灯(黄色)
运行灯(绿色)
盘管传感器故障

闪亮1次/8秒
室温传感传器

闪亮3次/8秒
内风机故障
闪亮3次/8秒

外机故障
内亮5次/8秒



华宝柜机7.3B
-1   室内蒸发器温度过低
-2  室内蒸发器温度过高
-3   除霜温度控制器失灵
-4   压力继电器或该通信电路坏
-5   制冷系统排气压力过高
-6   室内主控电路板故障
-7  室内外信号线断路





华高空调(柜机)故障码



部分“华高”空调(柜机)故障码
KF41-LW、KF51-LW、KF46-LW、KF61-LW、KFR-41LW/d、KFR-46
LW/d、KFR-51LW/d、KFR-61LW/d。以上型号故障代码相同                  
TIMER(定时指示灯)   TEMP(温度提示灯)
12                                    29           闪烁表示室外机组不正常
11                                    28

闪烁表示室温传感器故障
10                                    27

闪烁表示室内管温传感器故障
7                                      24           闪烁表示
过热保护
6                                      23           闪烁表示冻结保护
4                                      21           闪烁表示室外机保护

TOP

双菱空调故障代码大全


双菱空调故障定义
一:27/36/50/63GW
   1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;
   2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;
   3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;
   4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
二:23/25GW
   1:风机故障:定时灯10秒闪3下;
   2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
   3:室温传感器故障:定时灯10秒闪2下;
   4:内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下;
三:28/35GW
   1:内机故障:定时灯10秒闪3下;
   2:制冷系统故障:定时灯10秒闪5下;
   3:定温传感器故障:运行灯10秒闪2下;
   4:内盘传感器故障:运行灯10秒闪1下;
四:50/60/70LW
       故障查询:在开机状态下,同时按温度“+”、“-”既可进入查询
状态,时间显示区显示内,外盘管温度:XXi为内盘管温度,XXO为外盘
管温度。如若运行灯闪,表示有故障,在房间积压显示区显示故障代号
“EX”
    1:制冷结霜预防功能:显示:E3;
    2:制冷系统故障:显示:E4;
    3:室温传感器故障:显示:E5;
    4:内盘传感器故障:显示:E6;
    5:外盘传感器故障:显示:E7
    6:室外板故障(缺相,反相等):显示:E8

TOP

夏普空调故障代码


一.
空调
1.JA以前机型
(红灯)的显示特征:
○—红灯点亮;
●—红灯不亮。
可诊断的四个项目
运转指示灯点亮的位置
1        热敏电阻开路异常
○●○●○
2        热敏电阻短路异常
○●○●●
3        室内风机转速异常
○●●○○
4        压缩机堵转异常
 ●●○●●
2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断
可诊断的四个项目        KA数码显示        MB、NB数码显示LA液晶显示        50.60LJ        NA、PGM、PYL
热敏电阻开路异常        10        21        21        21
热敏电阻短路异常        11        20        20        20
室内风机转速异常        12        19        /        19
压缩机堵转异常        27        4        4        04
导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁)        21
3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断
可诊断的项目
液晶显示
可诊断的项目
液晶显示
热敏电阻开路异常        5                动态滤波器异常        14
热敏电阻短路异常        1                功率模块异常

6
室内风机转速异常        19                AC过电流

7
压缩机堵转异常

4                AC电流异常

3
压缩机高温异常

2                串行信号开路

17
串行信号短路        18
4.  柜机GS-120LJ
E3                高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa)
E2                过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。
E1                低温保护:≤-6℃ 1分钟
二.
冰箱    BCD-246 /286WMD  BCD-242/246WDX
l         E1 --冷藏温度传感器开路
l         E2 --冷冻温度传感器开路
l         E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开
l         EE --EEPROM芯片读写错误
l         E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路
l         E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开
(故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”)
三.
洗衣机   XQB 50 /60—8811        XQB 60 /70---752
l         E1 ---不进水,进水时间超过15分钟
l         E2        ---洗涤后不脱水,上盖
l         E3        ---不排水,6分钟未降到最小水位
l         E4 ---不平衡状态不脱水
l         C2        ---水位传感器异常
l         C5        --- 更换电路DK

TOP

大金空调SKY FREE i 系列2故障代码









A0  室内机:外部保护装置异常

A1  室内机:电路板不良

A3  室内机:排水水位控制系统异常(33H)

A6  室内机:风扇马达(M1F)锁定
过负载

A7  室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常

AF  室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常

AJ  室内机:水位超限

C4   室内机:  液管用热敏电阻(R2T)异常

C5   室内机:  气管用热敏电阻(R3-1T  (R3-2T))异常

C9   室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常

CJ   室内机:  遥控器用热敏电阻异常

TOP

奥克司空调故障代码


E1      室温传感器

E2      室外管温传感器

E3      室内管温

E4      内外通讯、PG转速异常

E5      压缩机过载,低压保护

E6      三相保护

E7      室外过流

E8      压缩机排气传感器

E9      压缩机排气温度

TOP

小天鹅波尔卡联体UMX系列中央空调器故障代码

E15:排水泵的浮子开关已起动,(排水报警)
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器1(Th1)开路
E21:室内热交换机温控器1(Th2)开路
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)开路
E25:室内机DIP地址重复
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MP
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)开路
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)开路
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)开路
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)开路
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)开路

E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开路
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开路
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)

TOP

德贝里克空调器故障代码

1、
落地式50.70.120系列(50C系列除外)
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
    系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
E6------室內温度传感器损坏
E7--室內铜管温度传感器损坏
E01------高低压保护器断开
E00------缺相或相序错误
E08------过流保护
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。

2、
分体挂壁式系列显示
E1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
E3------內风机异常保护。
E5------室温传感器故障。
E6------室內盘管传感器故障。
E7------室外盘管传感器故障
E9------系统能力不足保护。

3、       50C落地式系列显示
E0------內外机通信故障。
E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
E2------系统高.低压.排温过高保护。
E3------內风机异常保护。
E4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
E5------室温传感器故障。
E6------室內盘管传感器故障。
E7------室外盘管传感器故障。
E8------大电流保护。
E9------系统能力不足保护。
E00------高温保护-相序错误。

TOP

新飞空调故障代码新

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码
故障内容        
E1        室内温度传感器故障        
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障        
E4        室外机故障
     
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
        
KF-46LW        
        
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1        室温传感器故障,系统停机
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数
室内机状态     
1次/8秒
室内温度传感器故障
2次/8秒
室内盘管温度传感器故障
6次/8秒
室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数
室外机状态  
3次/8秒
室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒
室外机故障
新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
/DK/DX/DT
故障代码
故障内容        
E1        室内温度传感器故障        
E2        室内盘管温度传感器故
E3        室外盘管温度传感器故障      
E4        室外机故障     
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运
行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”
灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪
烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。        
KF-46LW                故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码   
E1        室温传感器故障,系统停机     
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。     
E3        室内盘管温度传感器故障,
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及
保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。   
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数
室内机状态        
1次/8秒
室内温度传感器故障   
2次/8秒
室内盘管温度传感器故障6次/8秒
室内风机故障    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数
室外机状态      
3次/8秒
室外机盘管温度传感器故障   
5次/8秒
室外机故障

TOP

日本三菱空调故障代码

机型FDF304HEN、FDF504HES

无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1
操作开关线断、室内机电路板不良。
E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机电路板不良。
E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
E6
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。

TOP

E10
操作开关多台控制时台数超过。

E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良

E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E37
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39  
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。

TOP

松下 CS 系列
变频挂机故障代码及原因
H11
通讯异常(通电1分钟)
主查内外机连线松动、更换外机、内机电路板
  H14
室内环温传感器
主查传感器本身、相关电路
  H15
压缩机排气温度传感器
  H16
室外机过流
主查检测电路、电源电压
  H19
内风机不转
主查内风机、室内板
  H23
室内盘管传感器(制冷状态)
主查内风机、缺氟
  H27
室外环温传感器
  H28
室外盘管传感器
  H98
制热室内过热保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器
  H99
制冷室内过冷保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器


  F11
四通阀不换向
  F91
缺氟、堵
  F96
功率模块过载、压缩机、电源
  F97
排气过热,缺氟、过载
  F98
过流保护
  F99
电压过高保护

TOP

格力KFR--50L/H610故障代码

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象
绿灯亮

TOP

谢谢;好资料收下了

TOP

辛苦了!

TOP

辛苦了!你是好样的,
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

非常有用的资料,多谢楼主!

TOP

质料不错,就是不好保存,能做成电子书就好了.

TOP