发新话题
打印

空调系统进水的排除..

空调系统进水的排除..

空调系统进水的排除各位红旗家电维修议论坛的朋友,大家好 先前我给大家发了冰柜无损修内漏的帖子,今天我给大家说说空调系统进水的排除.大家修到小偷偷了铜管的机器时,有一些机器用户不知道铜管已经被偷,而长期开机,这样系统中就进入了大量的空气和水份,还有一些空调小偷偷了铜管后遇到下雨雨水进入了系统,等等,..这时就用上我的方法了.第一步;象正常时一样的加氟,(如果你已经加了氟的话就不要放了,里面有水份也不怕,)加好了后把氟里昂收到外机.第二步:把高压管连在外机上的那一头取掉,(低压管不动他)第三步:找一个冻库用的过滤器(请看下图)把里面的硅胶倒出来.换成无水氯化钙,(用纱布包好) 第四步:把我们改装后的过滤器串在高压管中,让空调正常运转(制冷状态)过一个小时把过滤器取下来看一下,吸水状态如何.在这一部分重要的是要把高压阀门开小,把高压阀门当毛细管用,并且过一段时间要把他开大(目的是把阀门出口的冰冲到过滤器里取) 第五步:不堵了时就把他去掉,就可以收工了.
邓国文
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
成为 VIP会员、论坛下载权限不限时、不限量、点击升级VIP >>>

TOP

  太绝了
把简单是事情复杂化那是艺术,把复杂的事情简单化那是生活!

TOP

好是好.不过.在那里找那样的过滤器呀

TOP

这种方法确实好,但是好麻烦,再加上外去搞维修谁还带个过滤器跑,俺平时就用自身排空调法反复几次就搞定,不过维修成本高一点而以
(看到水份时,先断开连接管再关掉低压阀,打开高压阀,让外自身排空,然后关掉电源后从高压端加F打开低压端,再从低压端加F,排空,加F再空,反复几次就好,试试吧
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

我也试过遇见这个问题,只要在主机高压加上过虑器,开机(制冷)一会。在把过滤器取出,去除水分,重复几次,就可以搞定。麻烦是有一点,但我试过

TOP

回复

空调系统进水,如果已有冰堵时,不知此办法还可行否?

TOP

这个方法不错

TOP

方法不错 学习了

TOP

好是好,只是麻烦了点

TOP

请问
无水氯化钙在哪里可以买得到呢?

TOP