发新话题
打印

请求帮助~~~~~~~~~~

请求帮助~~~~~~~~~~

今天给别人移了3台家用1。5P挂式空调,安装好后开机运行发现已包好的整条管子面上在起水珠,是怎么回事呢?是F不够 还是室内温度高的原因呢?还是别的什么原因?


                              请大家帮忙

[ 本帖最后由 我来学习 于 2008-5-7 22:03 编辑 ]

TOP

制冷剂在拆装时因收F不当会损失些,如果在拆机前就缺的话,在制冷时液管就会结霜。
补F试下

TOP

再看看连接管有没有叠呀
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

看内机出风量大不大,内机太脏、保温棉太薄、雪种不够都会出现这种现象。
本帖最近评分记录
  • 小伟 积分 +5 帮助会员! 2008-5-9 08:09

TOP

引用:
原帖由 常平永和制冷 于 2008-5-8 23:51 发表
看内机出风量大不大,内机太脏、保温棉太薄、雪种不够都会出现这种现象。
这位朋友说的对.

TOP

发新话题