发新话题
打印

这样修了

这样修了

今早接一电话说:快来加氟把!空调不制冷了.原来是一老客户打来的,不敢怠慢.带上设备驱车十余里开机检查,压力.电流正常!正纳闷呢压机停转,打开室内机壳手握室温,听到压机继电器吸合.这可让俺老张犯难了!没带传感器呀!路途遥远.活又多! 扭头一看那客户四肢发达,正值壮年,属于超胖的那种.一想就是怕热不怕冷的主,心生一计.把室温头挪到变压器边上.上好机壳回到外机佯装加氟.实是试机
半小时后制冷良好.与客户聊上几句后清理战场收钱走人.
中午又来电话说;师傅就是修的好!凉的很!美的很!...............哎呀!我心里也美的很!...............
修修换换

TOP

不出意外的话过段时间就不美了...

TOP

由于感温头靠近变压器,随着开机时间的推移,变压器越来越热,感温头不受室内温度的控制,压机一直工作不停,温度越来越低,到时用户还会说"很美吗?"

TOP

考虑到了的,路过他那儿要换掉的
修修换换

TOP

呵呵~~~~~~~~~~应急处理,,快点换回去哦,不然客户晚上开空调那就冷的直发抖。

TOP

空调传感器,是空调控制要害,别当儿孙,当时有可以串一电阻(现传感器阻值加上电阻阻值,要与原来传感器阻值相近),因为传感器阻值怎么坏它还是会变化的,所以你串电阻做应急比你将传感器移开要好得多,
    由于是:你那种做只会你本人与用户带本便不美的事发生,轻者烧个压缩机,重者内机蒸发器报废
为了明天更美好,还是在那些不该了生的事之前换掉传感器吧
  祝你好运
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

楼主临时那样做未尝不可.但为了以后的名誉一定得换了感温头!

TOP

我怎么没有想到 ,胖子可要成冰棒了

TOP

哈哈哈哈啊和
真牛啊 :lol :lol

TOP

??? 真有你的!!!

TOP

用5K电阻,电压2.5伏.温度大慨25度.

TOP

服务至上,信誉第一.要不然会砸自己饭碗的.假如他再找别人修,你就露馅了
本帖最近评分记录
  • 依风 积分 +2 我很赞同 2008-6-13 13:19
好好学习,天天向上。

TOP

呵呵`!~楼主强人,但是最好还是换下~

TOP

做人要讲信誉.

TOP

发新话题