登录
免费注册
网页游戏
论坛设施
帮助
维修者之家-技术论坛
»
□-民用空调、技术交流专版
» 美的1。5匹空调制冷效果不太好
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
美的1。5匹空调制冷效果不太好
cao38888
新手上路
UID
18727
帖子
24
精华
0
积分
29
注册时间
2008-6-18
发短消息
加为好友
当前离线
【楼主】
大
中
小
发表于 2008-6-18 15:15
只看该作者
美的1。5匹空调制冷效果不太好
测电流正常,低压压力为0.5MPA.手摸室外机高低压管冷,有小水滴,.另外室内机摸蒸发器接近进风口外温度较冷,且易结冰,接近出风口处无冷感觉.请教各位同行大哥,谢!
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
电视维修
阅读权限
5
在线时间
11 小时
最后登录
2008-8-22
查看详细资料
TOP
陈集家维
中级会员
UID
15114
帖子
284
精华
0
积分
576
注册时间
2008-2-12
发短消息
加为好友
当前离线
【沙发】
大
中
小
发表于 2008-6-18 15:24
只看该作者
内机出风是不是太小,
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
家电维修
阅读权限
30
在线时间
80 小时
最后登录
2008-11-28
查看详细资料
TOP
cao38888
新手上路
UID
18727
帖子
24
精华
0
积分
29
注册时间
2008-6-18
发短消息
加为好友
当前离线
【板凳】
大
中
小
发表于 2008-6-18 15:30
只看该作者
内机出风正常,
在没有结冰时风很大,但结冰后,由于进入堵塞了部份风量减小
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
电视维修
阅读权限
5
在线时间
11 小时
最后登录
2008-8-22
查看详细资料
TOP
cao38888
新手上路
UID
18727
帖子
24
精华
0
积分
29
注册时间
2008-6-18
发短消息
加为好友
当前离线
【地毯】
大
中
小
发表于 2008-6-18 15:31
只看该作者
回复 【沙发】 陈集家维 的帖子
主要是什么原因引起结冰的?刚开机不会结冰的
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
电视维修
阅读权限
5
在线时间
11 小时
最后登录
2008-8-22
查看详细资料
TOP
陈集家维
中级会员
UID
15114
帖子
284
精华
0
积分
576
注册时间
2008-2-12
发短消息
加为好友
当前离线
【地板】
大
中
小
发表于 2008-6-18 15:50
只看该作者
缺氟,会结冰..........
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
家电维修
阅读权限
30
在线时间
80 小时
最后登录
2008-11-28
查看详细资料
TOP
依风
超级版主
UID
18189
帖子
484
精华
4
积分
1019
注册时间
2008-6-3
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2008-6-18 21:28
只看该作者
象你所说"测电流正常,低压压力为0.5MPA,内风机正常".制冷不好有三种可能1:冷凝器和蒸发器脏.2:系统内混有空气.3:外机安装散热不好,前面近距离有遮挡物.
威望
87
贡献值
113 点
维修币
73 元
专长
家电维修
阅读权限
150
在线时间
195 小时
最后登录
2008-12-1
查看详细资料
TOP
圣手
注册会员
UID
17581
帖子
101
精华
0
积分
106
注册时间
2008-5-10
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2008-6-19 00:46
只看该作者
我遇到过电源电低,造成室内风机风速不够,蒸发器结冰,制冷效果很差的.
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
航天飞机
阅读权限
10
在线时间
17 小时
最后登录
2008-11-27
查看详细资料
TOP
兴山小杜家电
超级版主
UID
640
帖子
1110
精华
0
积分
2120
注册时间
2007-1-24
发短消息
加为好友
当前离线
8
#
大
中
小
发表于 2008-6-19 14:12
只看该作者
6楼板主说的很好.仔细去检查
蒸发器脏的可能性比较大
威望
107
贡献值
113 点
维修币
108 元
专长
阅读权限
150
在线时间
300 小时
最后登录
2008-11-28
查看详细资料
TOP
徐鹏飞
注册会员
UID
18487
帖子
68
精华
0
积分
80
注册时间
2008-6-11
发短消息
加为好友
当前离线
9
#
大
中
小
发表于 2008-6-19 15:46
只看该作者
主要看风量怎样,室内风扇转速低也会造成结冰现象
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
家电
阅读权限
10
在线时间
15 小时
最后登录
2008-11-30
查看详细资料
TOP
wjgsw
新手上路
UID
16339
帖子
9
精华
0
积分
10
注册时间
2008-3-25
发短消息
加为好友
当前离线
10
#
大
中
小
发表于 2008-7-28 17:26
只看该作者
制冷系统基本是正常的。蒸发器结冰?但按你现在测出来的压力,R22的蒸发温度在5度左右,怎么会结冰呢?
威望
0
贡献值
0 点
维修币
0 元
专长
电器维修
阅读权限
5
在线时间
0 小时
最后登录
2008-7-29
查看详细资料
TOP
张志
注册会员
UID
18086
帖子
112
精华
0
积分
137
注册时间
2008-5-31
发短消息
加为好友
当前离线
11
#
大
中
小
发表于 2008-7-28 19:50
只看该作者
清洗过滤网. 不行就抽空重加氟
修修换换
威望
8
贡献值
0 点
维修币
8 元
专长
制冷 彩电 专修
阅读权限
10
性别
男
来自
河南洛阳
在线时间
29 小时
最后登录
2008-11-12
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
★ 视频技术交流版 ★
□-电视技术热点探讨专版
□-背投、LCD、PDP、投影机专版
背投、液晶电视图纸区
□-长虹电视维修专版
□-创维电视维修专版
□-TCL电视维修专版
□-海信电视维修专版
□-海尔电视维修专版
□-厦华电视维修专版
□-熊猫电视维修专版
□-进口电视维修专版
□-康佳电视维修专版
□-国产其它品牌电视维修专版
★TV资料援助专版
□-彩电图纸
长虹图纸区
创维图纸区
TCL-图纸区
海信图纸区
康佳图纸区
其它国产品牌
进口品牌
□- EPROM数据
长虹EPROM数据
创维EPROM数据
TCL EPROM数据
海信EPROM数据
康佳EPROM数据
其它国产品牌
进口品牌
□- 电视机I2C调整资料
长虹I2C调整资料区
创维I2C调整资料区
TCL-I2C调整资料区
海信I2C调整资料区
康佳I2C调整资料区
其它国产品牌
进口品牌
★IT产品维修技术讨论专版★
显示器维修专版
显示器图纸专区
显示器I2C调整EPROM数据专区
□-电脑硬件维修
笔记本电脑维修专版
办公设备维修专版
□-网络技术与软件操作专版
□-网络技术与共享资源
□-操作系统
★ 高科产品 小家电技术交流版★
□-卫星接收机及数字机顶盒维修区
□-电磁炉、微波炉资料与维修
□-其它小家电设备
□-手机、数码产品交流版
□-影碟机 音响专版
★制冷、制暖技术交流版★
□-民用空调、技术交流专版
□-大型冷库、技术交流专版
□-冰箱 冰柜、技术交流版
□-商用中央空调、技术交流专版
★维修中的经验 探讨 学习 资料下载专区★
□-版主维修心得与资料共享
版主自拷数据专版
□-维修实例与技巧
□-集成电路、晶体管、高压包及其它资料
遥控器资料与维修
高压包代换及其它资料
□-各类家电维修视频教程
电子制作
维修类教程
在线查询
行输出
长虹
创维
TCL
康佳
海信
海尔
熊猫
厦华
福日
牡丹
康力
金星
高路华
网页游戏
武林三国专版
游戏资料攻略
玩家讨论区
≡ 休闲娱乐 交易 广告发布≡
□-交易 广告区
□-会员休闲
┊ 论坛事务┊申诉┊ 举报┊
□-维修员沙龙
≡ 网 站 管 理 ≡
□-回收站
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
在线杀毒
下载中心
视频展区
道具中心
论坛标签
寻星参数
网络游戏
转帖工具
站内搜索