发新话题
打印

修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗?

修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗?

修制冷的师傅们碰到过这样的问题吗?
澳柯玛冰柜盘管后正常使用了一个月.出现只有上面两圈结厚厚的霜,下面几圈一点都不结.排除冰堵和少F.应该是压缩机坏吧.我对客户说是压缩机坏了,可他说刚盘管一个多月就坏了,要我赔...(本来冰柜温控器是坏的,修好后都是24小时不停.会不会是这个引起的)
请教碰到这种情况大家有什么好的办法解决??我是没辙了

TOP

刚修好时知道温控坏了,为什么不换个?压机长时间工作不停,怎么不坏啊!!!

TOP

依风斑主说的是...新手上路.不断学习中....
这个现象可以肯定是压机坏了吧

TOP

压缩机排气量不足.如果你还想接着修的话试着在毛细管上做文章.实在不行只能换压缩机。

TOP

先把高压口焊开,用手堵住看看压力怎样。还有脏堵的可能呢!!!

TOP

楼主,你问题出现在:一、当初维修时你加F太多了,使压机发热,造成压机排气降低;
二、当盘管与毛细管不配比,使压机长时间运转不停机使压机发热,造成压机排气降低
三、冰箱温控就保护压机寿命元件之一,有问题一定要换一下来
你这次就当交学费吧
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

...(本来冰柜温控器是坏的,修好后都是24小时不停.会不会是这个引起的)







这样你都敢客户用,......

TOP

漏氟拉.去查漏.

TOP

如果压机排气压力低,不是很严重的话可以用负22代12试试

TOP

还是认真的检查才最重要...把压机出气口,和进气口都切开后,通电用手压住出气口,压的住就是不太好啦,,,压不住就是好的....
我的QQ是183263641群是37122002
电话:13411300598

TOP

你查了没有呀,是不是压机坏?!

TOP

应该是缺F了 毛细管供液不足造成的

TOP

发新话题