发新话题
打印

冰堵的检查及维修技巧

冰堵的检查及维修技巧

冰堵大多发生在维修员打开制冷系统,进行补漏或更换部件重新加注制冷剂后。究其原因是系统中进入了过多的水分引起的。下面分析一下系统进入水分的原因以便于减少次故障的发生机率:
   1。长期工作在缺氟状态,水分有蒸发器进入;或用户闲置时间太长,蒸发器进水导致。
   2。维修员操作失误,如打开制冷系统暴露在空气中时间过长、用空气打压试验等。
   3。更换的部件有水分,如蒸发器用铜管带换时铜管中含有过多水分。
   4。使用劣质制冷剂,制冷剂本身水分超标。
   5。代换的干燥过滤器质量不合格。
   故障判断:开始时制冷正常,过一段时间后发现维修表针渐渐指向负压(新手可能认为加入的氟偏少,从而盲目继续加注,导致制冷剂的浪费)。仔细倾听毛细管进入蒸发器端没有制冷剂的流动声,即可判断是堵塞,此时用热放枪对毛细管进入蒸发器的地方进行加热,如果制冷恢复正常即可断定是冰堵。
  

TOP

冰柜冰堵

我有一冰柜,换掉铜管,压缩机,毛细管,过滤器后,工作一段时间后就出现冰堵,请各位高手赐教,感谢!!!!!

TOP

维修中出现冰堵是很恼火!!!!

TOP

同意楼上的看法。

发生冰堵的确是一件令人烦心的事件!

TOP

重新抽真空。实在不行分段抽

TOP

发新话题