空调维修案例列举(欢迎各位跟贴...

空调维修案例列举(欢迎各位跟贴...

春兰KFR-40空调

故障现象:制热时内机不出风   故障分析:试机,制热运行,压缩机运转,外风机运转,内机电源指示正常,但蒸发器结霜,不出风。显然四通阀未工作。检查电脑板,四通阀无工作电压,检查保险管,3A保险管爆裂,更换后试机正常。但烧坏的保险管上却标着0.2A,再检查主板上的另一个保险管,应为0.2A的保险管座上,却是一个3A的保险管。经再三询问,用户才承认曾私自拆机进行检查,修不好了才通知维修站。   用户的配合才能使维修工作顺利进行,若用户隐藏机器故障情况,只能使维修工作多走弯路。这次的故障原因就是因为用户同时拆下两个保险管进行检查,却又没能正确归回原处,引发了这起人为故障。   
格力KFR-25GW型分体式空调
故障现象:风机运转但速度很慢,冷风微弱。   分析与检修:引起风机运转不正常的部件有:转换开关、运转电容及风扇电机绕组。首先检查转换开关的强风挡是否接触良好,用万用表电压挡测红、蓝、白三线是否有220V电压输出。再检查运转电容是否击穿,焊下电容后用R×1k挡测量正常,故障集中在电机绕组上,用摇表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。   将定子烘烤24小时,装上试机,故障排除~
 

TOP

一台三菱PS-5G6型分体柜式空调在电源开关合上后,室外机、室内机同时发出响声,室外机冒青烟,室内机下部有闪光黑烟。  分析与检查:此现象是由于零线松脱,致使线路产生高压而将室外机的元件压敏电阻和室外机的变压器(10V)烧毁。检查时,先切断电源,将室外机组和室内变压器取出,可看出集成电路板上的压敏电阻已烧毁,室内变压器也有烧毁的痕迹。  排除故障:压敏电阻是一种过压保护元件,当电路中电压异常高时,会很快导致其工作电流增加几个数量级而烧断保险丝使电源断开,从而保护了其它的元件。因为压敏电阻的外形扁圆,很象电容器(瓷介电容),往往错以为是电容烧毁。若进口的压敏电阻难以购到,可用国产的MYC型代替,但要注意规格相近。有人认为,没有压敏电阻并不影响空调机的启动与运转,在压敏电阻坏了以后不更换新的,这是错误的。若万一再发生电气故障,电路因没有压敏电阻而失去保护,集成电器就很有可能被烧毁。应及时更换压敏电阻和室内机10V变压器,更换后空调运转,制冷正常,故障排除~

TOP

空调型号:格力3251A

故障现象:开机制热外风机转,四通阀一通一断,运行指示灯快闪。
检修分析:

首先检测用户电源正常 用钳形电流表监测电流发现空调一启动后电流很大,查压机电容正常,将压机线断开故障现象不变只是电流不大,怀凝主板坏。
将主板在另一同型号机上一试主板没有问题,检查传感器正常。
再次查电源电压正常。

此时维修陷入困惑
仔细分析此故障应属电路故障,而电压、主板、传感器又没有问题,于是检查机内线路及电源插头没有接触不良问题。仔细观察故障现象发现外机风叶转速不稳定和内机运行灯快闪,而此机型没有故障自检功能,也就是说有故障时指示灯不应快闪。
难道还是电源问题或有接触不良的地方,启动时用万用表测内机接线端子电压正常,再监测主板进端电压发现表的指针不稳,那么问题一定是在接线端子与主板之间了,而两点之间只有一温度保险,将温度保险短接试机空调正常。 总 结:后将此温度保险带回仔细检测发现保险内部接触不良。通过这次维修,我们在查故障时一定要仔细观察故障现象,只有这样才能快速查出故障所在 .

TOP

奥克斯KFR-120外机不启动


故障:开机外机不启动检查:这台机子我接手时已经有四位同行修过,判断为电脑板坏。打开内机控制盒查电脑板输出端电压都正常,查室外机输入端子也正常。但是外机电脑板控制没有输出。
为了排除还有其他故障,用三相电直接接入压机,通电压机启动,测系统低压为负,说明空调没有了氟里昂,加注后恢复电路控制试机正常。|总结:为什么缺氟的表现不开机?为了查找原因本人又放掉氟里昂,故障出现。|经查找没有发现原因,无意中看到了压机排气端到四通阀之间的管路上有一高压阀,试把高压阀短路开机外机启动。| 原来问题的原因在这里:当系统没有氟时也即没有高压,为了保护机子所以在设计时用高压阀做了一个外机的控制开关。
观察高压阀的标签要求是低于0.2MP高压阀断开,也就是说低压压力低于0.2MP时外机不启动``

TOP

故障现象一:型号为KFR-25GW的空调器(海尔),使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。


故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障排除~

TOP

美的空调案例:

型号: KFR-120LW/K2SDY

故障现象:制热效果差

原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。
处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。

经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转,
达到30度以上以设定
风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良~~



机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。

TOP

美的变频机组:

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护
原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
解决措施:建议用户安装稳压器
经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:室外机不启动,显示E1。
原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
解决措施:更换内外机连接线
经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:显示“E1”的故障代码
用反映一台KFR-35GW/BPY-R开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。 上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU无工作电压,形成室内外通讯故障。
解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。
编号:020106
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:上电开机,室内机工作即停,E1保护。
原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。
解决措施:更换变频模块。
经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。

TOP

美的空调:

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:显示E1保护,无法开机。
原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示E1,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。
解决措施:将插座中的L、N线对调
经验总结:维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。

机器型号:KFR-26(35)GW/BPY-R KFR-35GW/BPY-R
故障现象:制冷制热时显示屏显示温度与房间实际温度相差5度以上
原因分析:此类问题一般是室温传感器问题,经检查传感器附近实际温度与显示温度基本一致,但与房间温度相差较大,偏高几度,断定是由于在设计时,室温传感器的的取样位置不合理,(出厂取于室内风扇电机旁)。
解决措施:把室温传感器位置改于蒸发器回风前,问题解决。
经验总结:认真观察,问题虽小,但也要妥善处理,要同时兼顾制冷和制热。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机运行半小时后,显示E1。
原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm,电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后,又可正常开机,初步判断,属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障。但出现了压缩机排气温度过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。
解决措施:更换模块,加点氟。
经验总结:变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,可能故障部位有几个,要理清思路,检测数据后再判定。

机器型号:KFR-26GW/BPY-R
故障现象:开一段时间后停机,出现E1保护。
原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问题,仔细检查发现模块接口排插较松,插紧后试机正常,用玻璃胶封住该接口,以防再次松动。
解决措施:插紧插件,用玻璃胶封住接口。
经验总结:对此类故障,单检查电器件都正常时,应细心仔细检查每一个配件及接口是否接触良好。

机器型号:KFR-26GW/BPY-R
故障现象:出现“P2”保护停机
原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,“P2”为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。
解决措施:更换压缩机排气温度传感器,机器恢复正常。
经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。

产品型号:KFR-26GW/BPY-R
故障现象:内机工作3分钟出现E1
处理过程:通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,遥控无法开机,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+5V和+12V输出,故断定为变频模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。

机器型号:KFR-26GW/BPY-R
故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差4℃)
原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度47℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差4℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。
解决措施:向用户耐心解释说明。
经验总结:网点遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。
二、变频柜机(02)

机器型号:KFR-60LW/MBPY
故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障
原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板指示灯以2HZ闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常。
解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。
经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,但今年雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。

机器型号:KFR-60LW/MBPY
故障现象:显示通讯保护P1
原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的P1保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。
解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。
经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。

机器型号:KFR-60LW/MBPY
故障现象:遥控接收正常,面板操作正常,但室内外机均无反应,无故障代码显示。
原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现模块温度很高且无电压输出,用户告诉前一段时间换过模块,维修时发现模块的下面未上螺钉。
解决措施:对拆下来的模块重新抹上硅胶,并上好两个螺钉后,试机工作正常。
经验总结:变频模块散热不良,会引起整机保护甚至烧毁模块。换模块时一定要均匀涂抹公司指定的硅胶,由于该机模块在散热片的下面,换模块时必须先将散热片拆除,比较麻烦,一定要细致耐心。

机器型号:KFR-61LW/FBPY
故障现象:不启动,显示“P01”
检查分析:“P01”为通讯故障,首先检查室外机电源,无310V电源,更换电源板后,通电后显示正常,开机后仍为“P01”,经检查S、N内机无输出,内主板有故障。
解决措施:更换室外电源板、室内主控板。
经验总结:由于机器本身的器件损坏,有可能导致显示故障错误,故在处理类似故障时应认真检测各接口参数,逐步解决问题。

机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:室外机指示灯闪烁。经查各个部件完好,经通电断电;测试充电电压,发现有一组(不工作的那一组)放电过快,充电电压不足,可能是电容式电感方面故障。发现电感连接插件表面脏,产生接触电阻。
解决措施:拆下插件打磨表面,重新插电,试机一切正常。

TOP

美的变频机组案例:


机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:一台KFR—50LW/BPY型号的空调,开机制热约35分钟左右,室外机停机,5分钟左右正常运转,如此反复。
原因分析:根据用户反映情况,上门检查工作电压正常,电源电压正常,运转电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护。在停机时测。压机先停,供给压机三相电压正常,说明问题点在压机或保护部件。经测压机阻值正常,最后测压机排气传感器,阻值飘移。
解决措施:更换压机排气传感器后,试机工作一切正常。
经验总结:将传感器位置移开或带电测量传感器工作时电压,从而判断更快,更准确。

机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:用户反映制热效果差,伴有“滴滴”声
原因分析:试机检查,发现运行10-30分钟左右故障出现,室内显示板右上角显示字符FSTE,频率显示由高频很快降为中频,周而复始,检查无相关故障代码,室内外主板指示灯显示正常,手动无法改变工作模式,用遥控能改变,检查无外界干扰,检查相关电压数据正常,检查室内显示板时,发现时钟复位脚在有故障时,有电压波动,顺脚检查发现晶振2脚和周围零件脚有漏电现象,用酒精清洗后打上玻璃胶试机正常,用户很满意。
解决措施:更换或修复室内显示板
经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,尽量在不换配件情况下修复,减少厂家损失。

机器型号:KFR-50LW/BPY
故障现象:排气温度保护,显示P09。
原因分析:显示P09,故障指示为外机排气温度有问题,外机指示状态为LED4亮LED0闪,其它指示灯灭,测排气温度并不高,测传感器阻值为2KΩ,判定排气温度传感器坏。
解决措施:更换排气温度传感器。
经验总结:排气温度传感器25度时阻值为50K,负温度特性,要牢记故障代码,以及排气温度传感器的阻值特性,维修起来才能得心应手

机器型号:KFR-50LW/FBPY
故障现象:制冷差、频率显示达不到最高,运行20分钟显示P09保护。
原因分析:经查P09是排气温度保护,造成的原因可能如下:(1、系统缺氟。2、排气管传感器异常。3、室外主板或压缩机故障)。测量用户电压正常,电流与系统压力略低,室外回管不结露。判定系统氟不足。
解决措施:给系统进行补氟使回气管结露,此时观察室内频率显示也能达到最大值。开机1小时不再显示P09试机故障排除。
经验总结:制冷差、压缩机频率上不去,不一定就是电路问题,制冷系统原因也会引起上述故障。

机器型号:KFR-50LW/FBPY
故障现象:制冷效果差,运行频率不能升高。
原因分析:由于该空调器刚开机就一直低频运转,分析应是传感器原因,将传感器侵泡在约40℃的水中压机仍未提高运行频率,初步判断为室温传感器或开关板温度灵敏失灵,取下室温传感器测量阻值大小,在室温和水中阻值变化正常,判断为开关板引起,更换控制开关板后试机正常。压机运行频率开始为三格,约十分钟后,逐渐增加为四格和五格。同时风速增大制冷正常。
解决措施:更换控制开关板。
经验总结:导致运行频率低的主要原因可能有几个方面:1、设定温度与室内温度差小频率会下降。2、排气温度较高。3、压机电流大。4、电源电压低。5、室外环境温度大于45度,测试运行72HZ显示正好是三格~~

TOP

一台海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动

故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。重新接好后试机运转正常~~

TOP

一台海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。

故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀 ``

TOP

一台海尔KC-25窗式空调器整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转.

故障检修:初认为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与黑色线、黄色线之间的阻值即可判断电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点~

TOP

型号为KFR-25GW的空调器(海尔),使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。


故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障排除~

TOP

一台海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动

故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路.重新接好后试机运转正常``

[ 本帖最后由 一缕清风 于 2006-12-19 21:32 编辑 ]

TOP

一台海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。

故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀

TOP

KC-25窗式空调器(海尔)整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转。

故障检修:初认为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与黑色线、黄色线之间的阻值即可判断电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点~

TOP

空调型号:美的KFR—120LW/SDY
9D
SJ{&@
])E:}?
pE`!Yk,u  故障现象:制热效果差。,O9F^:|$@{QY#C

7R!_,]9o6D        Dwww.jdwx.cn  检修分析:q7q9f4Maq&Y

~)_8v+sy L'wu&P1V4P  制热差一般原因是:用户电源电压有问题、系统缺氟、电辅热故障、系统堵、压缩机或四通阀串气。2||1J
W U        C

}9w;C"L6suCi4R.uwww.jdwx.cn  开机运行测电流和低压压力,压力一直在8㎏/㎡较正常值偏大,而电流与额定电流相差较大。
YKTu$rY|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
C\`N!y"H0s  怀凝压机吸气能力变差或四通阀有串气问题,用手摸四通阀的四根管子发现有温差,将压缩机高压管脱开发现排气不足。rVt gy,y(mA

9q)v4V X        x  换压机抽空加氟试机正常。
$w3c(D-ZX2g [,XV|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯
{$pM9g$j#GS《家电维修》技术论坛

TOP

空调型号:格力3251A

  故障现象:开机制热外风机转,四通阀一通一断,运行指示灯快闪。
 检修分析:

  首先检测用户电源正常.
  用钳形电流表监测电流发现空调一启动后电流很大,查压机电容正常,将压机线断开故障现象不变只是电流不大,怀凝主板坏.  将主板在另一同型号机上一试主板没有问题,检查传感器正常.  再次查电源电压正常。

  仔细分析此故障应属电路故障,而电压、主板、传感器又没有问题,于是检查机内线路及电源插头没有接触不良问题.   仔细观察故障现象发现外机风叶转速不稳定和内机运行灯快闪,而此机型没有故障自检功能,也就是说有故障时指示灯不应快闪。

  难道还是电源问题或有接触不良的地方,启动时用万用表测内机接线端子电压正常,再监测主板进端电压发现表的指针不稳,那么问题一定是在接线端子与主板之间了,而两点之间只有一温度保险,将温度保险短接试机空调正常。

  总    结:后将此温度保险带回仔细检测发现保险内部接触不良。通过这次维修,我们在查故障时一定要仔细观察故障现象,只有这样才能快速查出故障所在

TOP

长虹KFR-32空调维修一例


故障现象很简单,开机,不能启动,室内面版电源指示灯(绿色)一闪一闪
-  怀疑通讯电路有问题,检查,无问题,后来检测出为压缩机启动电容损坏,导致压缩机不启动,机器自身保护
  更换电容,故障排除|

TOP

美的KFR-120LW/K2SDY
  故障现象:内机化霜灯,运行灯,定时灯闪,不能开机
  故障分析:
  该机压机为涡旋压机,三个灯闪一般为相序保护,查外机检测板LED1,LED3亮。
据故障代 码为相序保护,调整相序后LED3亮为正常。

  但三个灯还闪,依次测压机排气温度保护,压力保护均正 ,试将内外控制线黄色线与零线直接短路,机子正常。
  解决措施:更换外机检测板

TOP

科龙KFR28/GWBP一机不启动。
      F5Q1M此机开机显示,遥控正常,外机不启动,查外机板保险烧,查桥堆烧,更换试机,保险又烧,查了好久没发现故障,之后根据电路图才发现换桥堆时连接线插错,换保险插好接线,试机正常。

总结;更换变频机桥堆时,要注意桥堆引脚,不同厂家生产的引脚可能不一样。



TOP

美的KFR-120LW/K2SDY


一上电运行灯,定时灯,化霜灯全部闪烁,不能开机。首先怀疑相序有错,调换相序后故障不变,以为是主板坏了。更换主板故障依然,经过仔细检查,原来是信号线在
    穿强墙处被老鼠咬断。接好信号线后试机故障排除

总结;在维修过程中,一定要仔细检查,认真分析.  不要一下手就换件

TOP

格兰仕KFR--25GW/A1-2  内机漏水
故障现象:开机20分钟左右开始从内机靠墙下面滴水,左右都出现。
故障分析:检查排水管有水流出,流量还可以。打开进风前盖进行排水实验一切正常。拆下内机发现连接管接头处没有包扎。管接头处有冷凝水。怀疑是此处滴水,做包扎处理后试机故障依旧。再拆机检查发现内机底座背后也有一个积水槽,有窄又浅,已被泥土挡住,清理后试机正常。
总结:一些挂机积水槽有两个,一个是蒸发器下部主积水槽负责蒸发器正面冷凝水的导出,而蒸发器两侧铜管接头处的冷凝水是靠两个导水条经过两个小孔先流到背后的第二积水槽再流回第一积水槽从排水管排出。

TOP

奥克斯KFR-120外机不启动


故障:开机外机不启动.
  检查:这台机子我接手时已经有四位同行修过,判断为电脑板坏。打开内机控制盒查电脑板输出端电压都正常,查室外机输入端子也正常。
但是外机电脑板控制没有输出。
为了排除还有其他故障,用三相电直接接入压机,通电压机启动,测系统低压为负,说明空调没有了氟里昂,加注后恢复电路控制试机正常。
  总结:为什么缺氟的表现不开机?

  为了查找原因本人又放掉氟里昂,故障出现。

  经查找没有发现原因,无意中看到了压机排气端到四通阀之间的管路上有一高压阀,试把高压阀短路开机外机启动。
  原来问题的原因在这里:当系统没有氟时也即没有高压,为了保护机子所以在设计时用高压阀做了一个外机的控制开关。
观察高压阀的标签要求是低于0.2MP高压阀断开,也就是说低压压力低于0.2MP时外机不启动

TOP

机器型号:海尔KFR-60LW/BPJXF
故障现象:通电就制热(时好时坏)
检修过程:合闸通电,空调既开机运行制热,用遥控器开制冷,还是吹热风,外机工作不停机(室温在26度),手模控制面板  ,微热,怀疑面板不良,更换依旧.段开信号线,涛声依旧.切断电源 ,  段开内外机连接线,测1号与2号线电阻值为无穷大,1号与3号为100k欧,3号为信号线,检查为外机加长线接头处绝缘不良,更换连机线后机器正常.
分析:事后用户反映反潮天(或雨后)就出故障,因未认真咨询用户,自己未认真分析,使维修走了弯路.信号线与电源线之间漏电,等于给外机加了一个制热的脉冲信号,所以外机老工作在制热状态