冰柜绕过铜管在断掉电源5~6分钟的时间压力会升高怎么会事啊???

冰柜绕过铜管在断掉电源5~6分钟的时间压力会升高怎么会事啊???

冰柜在维修时候毛绕过铜管毛细管加氟利昂制冷效果是好的!停机之后压力升的很高谁知道怎么会事啊? 停机之后5~6分钟压力升到0.5压力过高压缩机就保护就不可以开机了!~运转的时间是正常的!
欢迎大家光临维修者之家!

TOP

一个是你的F加多了;二如果加的F不多就给压缩机加点冷冻油

TOP

F是绝对加多的!!!!
欢迎大家光临维修者之家!

TOP

冷冻剂加过了!还是不行的!!!
欢迎大家光临维修者之家!

TOP

加的特多啊

TOP

引用:
原帖由 胜达家电 于 2007-5-23 18:32 发表
F是绝对加多的!!!!
既然加多了;放掉就没好了

TOP

引用:
原帖由 胜达家电 于 2007-5-23 13:10 发表
冰柜在维修时候毛绕过铜管毛细管加氟利昂制冷效果是好的!停机之后压力升的很高谁知道怎么会事啊? 停机之后5~6分钟压力升到0.5压力过高压缩机就保护就不可以开机了!~运转的时间是正常的!
典型的F加多了.引起保护,常温下停机回气压力在0.3~0.4MP

TOP

F加多了,更换铜管要补加点冷冻油会好一点

TOP

F是绝对没有加多的!少加一点也试过的!冷冻剂加过了!!!!压力还是会升的啊 ????我换了个压缩机那个压缩机可以启动它上面原来的就不行嘛?????为什么啊????????
欢迎大家光临维修者之家!

TOP

加注的制冷剂不是同类产品也可造成此类故障,如R600误加R12 就会产生此现象!
"http://ypjdwxb.vicp.net/liuyan/shanchu.php"></a></p>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" name="form1">
  <table height="238" align="center">
    <tr valign="baseline">
      <td height="31" align="right" nowrap><span class="STYLE1">名字</span>:</td>
      <td><input type="text" name="name" value="" size="32"></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td height="92" align="right" nowrap bgcolor="#33CCFF"><p class="STYLE1">留</p>
      <p class="STYLE1">言</p>
      <p class="STYLE1">内</p>
      <p class="STYLE1">容</p>
      <p class="STYLE1">:</p></td>
      <td><textarea name="neirong" cols="70" rows="10"></textarea></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right"> </td>
      <td bgcolor="#FFCCFF"><input type="submit" value="提交留言"></td>
    </tr>
  </table>
  
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>

TOP

不可能啊?压缩机启动的时间的电流是10A《空载的时间》这样的话要在加上F不就更高了吗?
欢迎大家光临维修者之家!

TOP

一个是F多了在一个是你加的不是同类制冷剂

TOP

可能加的是R22的

TOP

F加多了呢.............................................................还好没烧压机/

TOP

此机已修复了吧.今天又有人回.又拿出来讨论.我看到了也发表一下意见.
不是别的有问题.是你换的毛细管的长度不对!!!
本人建议不更换毛细管.就用原来的.只是挖一下.还可以节约成本.和乐而不为?我修的冰柜.冰箱一个也没换过毛细管.

TOP