奥克斯KF50LW求助

奥克斯KF50LW求助

现象 外机工作 15-20分钟 过热保护.经检测 外机冷凝器表面不脏 外机风扇 转速正常 .雪种压力正常 电压正常 .
未检测 过滤器.毛细管. 本人怀疑是脏堵.请教高手指点.

TOP

查一下外机出风口温度是否过高(通风不好),是否移过机器或维修过,具体压力,电压,电流是多少?

TOP

通风没问题.外机整机工作时~感觉散热温度是有点高.问题是压机是过热保护了的.

TOP

机器是移过的.现在整机状态就是~工作15-20分钟 外机压机停止工作,风扇继续工作.等30分钟过后压机再工作,.

TOP

是自己移的机?移机以后就出现这个情况吗?低压压力是多少?

TOP

不是的,是别人移的机不过中间正常使用了很久.现在的情况就是 开机工作正常 15-20分钟后.外机压机停止工作,外机风扇正常运转.等30分钟左右压机再次工作.15分钟左右再次停机.就是这样循环.麻烦大哥说下:具体检测步筹或者处理意见.谢谢!

TOP

估计是压缩机有问题了.我也碰过这样的例子是美的嵌入式空调.

TOP

具体说说在运转时的压力,电压,电流。

TOP

有结果了吗?是否外机风扇电机转速低的原因。换一下外机风机启动电容。

TOP

检查你的空调连接管折扁太严重,会造成回气不好,使压机运行一段时间压面过热保护
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

应该是管子折了吧?要不然是压缩机

TOP

电压正常的话应该是管子折了