麦克维尔中央空调维修实例
近日维修几台麦克维尔中央空调、其中这台具有代表性。型号:MDB050M 风管送风式空调(热泵)机组 手机抓拍室外机组图:
故障现象:第一次开机可持续工作10分钟左右、制冷正常、之后频繁的启动与停机(室温不到设定的温度就停机)。
凭以往经验初步判定为两个方面原因:(1)低压保护 (2)蒸发器或出风口温度传感器问题
一、首先接上压力表、和电流表观察排除低压保护的可能。
二、看来是第二个方面的问题了、由于空调室内机组和风管均安装在天花板内、所以没办法只有上离地7--8米高的天花板内进行检查了。上去后从机组一侧拆卸几颗螺钉即可看到机组内的部件了、从控制板上拔下传感器插头测量、阻值在10K---12K之间(正常)这就怪了难到是我判断错误?不可能啊!哎!占时不管它、既然上来了就证实一下自己的判断。然后从工具包中取出同类型的传感器接上开机测试、、、等待中、、、、一切正常原来的故障没有在出现、、、由于室内机是吊顶安装、天花板上不能上去人所以不能把蒸发器和出风口的外罩全部打开因此也无法取下和安装温度传感器,没办法只能把传感器暴露在外面。到此故障似乎解决但还是存在一个问题的,想想原机传感器也是好的、为什么会出现这样现象呢?哈哈!!这个问题留给大家讨论、、、、