发新话题
打印

长虹KFR-120QW/DH故障代码

长虹KFR-120QW/DH故障代码

室外机印制板上的LED显示
如果外机出现故障,室外机印制板上的LED灯亮以便提示故障原因。
室外故障表
序号 ●:亮 ○:灭 ☆:闪 故障源
LED2 LED3 LED4 LED5
1 ○ ○ ○ ○ 正常
2 ○ ○ ○ ● 室外环温传感器损坏
3 ○ ○ ● ● 室外盘温传感器损坏
4 ○ ● ○ ● 压缩机排气传感器损坏
5 ● ○ ○ ○ 三相交流缺相保护
6 ● ○ ○ ● 三相电源逆相保护
7 ● ○ ● ○ 过电流保护
8 ● ○ ● ● 电流检测异常
9 ● ● ○ ○ 通讯异常
10 ● ● ● ○ 压缩机堵转保护
11 ● ● ○ ● 压缩机排气温度保护
12 ○ ○ ☆ ☆ 高压开关保护
13 ☆ ○ ○ ○ 低压开关保护
14 ○ ☆ ○ ○ 进入除霜状态
15 ○ ☆ ○ ☆ 制冷过载
室内机印制板上的LED显示
如果室内机出现故障,室内机面板上的LED灯亮以便提示故障原因。
室内故障表
序号 ○:灭 ☆:闪 ●:亮 故障源
待机灯 运行灯 定时灯
1 ○ ○ ☆ 室内环境温度传感器损坏
2 ○ ☆ ○ 室内盘管温度传感器损坏
3 ○ ☆ ☆ 水位开关(水泵)异常
4 ☆ ○ ○ 制冷系统异常
5 ☆ ○ ☆ 制热系统异常
6 ☆ ☆ ○ 室外机故障
7 ☆ ☆ ☆ 通讯异常
8 ● ● ☆ 制冷过载
9 ● ☆ ● 制热过载
10 ☆ ● ● 防霜冻保护
11 ☆ ☆ ● 行程开关异常
12 ● ● ● 试运转
13 ● ☆ ☆ 关机异常(群控模式)

TOP

发新话题