双鹿空调维修故障诊断

双鹿空调维修故障诊断

双鹿空调维修故障诊断:一
通过运行指示灯的闪烁情形可以诊断故障内容。
机型、、、、、内容故障内容KFR-2325323345GWKFR-2634506070GW
整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1/8秒回风温度传感器RT断或短路———————
2/8秒内管温传感器IPT断或短路
———————
1秒灭3——————回风温度传感器RT断或短路

1秒灭7——————内管温传感器IPT断或短路
1秒灭2秒(单冷机无此现象)——————外管温传感器EPT断或短路
开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪4/8秒压缩机保护即︱IPT-RT<3oC——————
0.5秒灭0.5秒(重复)——————压缩机保护即︱IPT-RT<3oC(是否缺F22



KF
Rd-50606570175B1120LW1机型
在开机状态下,同时按温度”    、温度”       ,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在房间温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,传感器损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。
故障代码故障内容空调运行现象
E2
暖房超载动作IPT>52oC关外风机,IPT<48oC重开外风机,IPT>62oC关压机,IPT<42oC重开压机
E3
防冷结动作室内热交换器温度-1C,关压缩机,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。
E4
检测系统异常压缩机运行>5min,-︱IPT-RT<3oC-且在5min内仍︱IPT-RT<3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪
E5
室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪
E6
室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。
E7
室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。
E8
室外控制板故障三相电缺相、反相,高、低压保护。
注:“E8”故障仅KFRd--75LWB1KFRd--120LW1机型
KF
Rd—45LW机型
              
在故障或保护状态下,双位数码管以亮1秒、灭0.5秒规律循环闪烁。若要查询保护方式或故障部位,在面板上单按升温键,则依次循环显示所有其它故障代号.
故障代码故障内容空调运行现象

E1
暖房超载动作IPT≥53oC关外风机,2PT≤48oC重开外风机,IPT≥68oC关压机,IPT≤48oC重开压机.
E2
防冻结动作IPT≤1oC且保持1min重复出现

E3IPT
断路或受损制热压缩机未工作前IPT≥59oC外机不工作;制冷压缩机未工作前IPT≤1oC时外机不工作
E4RT
断路或受损
E6
检测系统异常压缩机运行≥5min→│IPTRT≤3oC且过后仍IPTRT≤3oC则停机


双鹿KFRD-75LW/B1的故障代码

KF
Rd)-487075LWA75LWB机型
器温度传感器故障种类开机前故障现象开机后现故象

操作面板外机板
温度指示灯(IPTLED   指示灯
         
回风温度传感器断路  
1、制冷:内风机工作,压缩机、外风机不工作。             2、制热:能制热,但温控不起作用。                     3 、室18oC
       短路  

1、制冷:能制冷,但温控不起作用。                       2 、制热作。                         3 、室29oC
盘管温度传感器断路亮11 1、制冷:操作面板电源指示灯亮0.5秒;灭0.5秒能开机,但过一会儿,压缩机,外风机关机。2、制热:内风机不工作,外风机工作,压缩机刚工作一会儿就自身热保护。

短路亮11 1、制冷:整机能正常工作。                             2、制热:外机板指示灯亮0.5秒,灭0.5秒,内风机工作,压缩机,外风机不工作。
室外机盘管温度传感器断路亮1
1秒亮(KFRd)-75LWB1、制冷:外机板指示灯亮,整机能正常工作。              2、制热:外机板指示灯亮,能进行制热运行,但除霜运行控制不良。

短路亮1
1 1、制冷:整机能正常工作。                             2、制热:能进行制热运行,但室外机有霜时,也不执行除霜。

注:·温度指示灯空白处表示此指示灯不闪。