发新话题
打印

海尔空调维修案例-1-2

海尔空调维修案例-1-2

海尔空调维修案例-1
机器型号        KFRD-50LW/G(ZXF)
故障现象        空调不制冷
维修过程:       用户来电反映空调不制冷,空调型号为KFRD-50LW/G(ZXF),上门检查用户家电压正常225V ,压力0.5MPA正常,机器工作半小时压力升为0.7MPA,压机热保护,经判需拉回修,经全面检测,发现机器散热不良,外电机专用号为001A3000089,此电机为以前分体机器上使用的电机,现装配在KFRD-50LW/G(ZXF),特别是在室外环境温度在38度以上时,电机功率小造成机器散热不良,造成机器热保护,经过再三研究,原风机电容为2.5微法,用4微法电容代替后至今正常。
维修措施        更换4微法电容电容,试机一切正常。

海尔空调维修案例-2
机器型号        KFRD-61LW/EF        
故障现象        屏幕出现乱码不工作
维修过程:        检测室内机各供电正常,电脑板+5V工作电压也正常,但是机器不启动.判断内机电脑板不良,根据用户反映去年更换过内机电脑板,检测其他部件没有发现问题.更换电脑板后发现开启健康负离子功能,机器不工作,关闭后机器正常工作.检查内机电脑板发现开启健康负离子功能后,内机电脑板有打火现象,检测判断负离子发生器有漏电现象.
维修措施        更换负离子发生器,一切正常