海尔空调维修案例-9-10

海尔空调维修案例-9-10

海尔空调维修案例-9
机器型号        KFRD-71LW/F               
故障现象        运行一段时间显E8
维修过程:        开机运行10多分钟后出现E8,跟据此问题怀疑面板与主板故障,根据开机时间可以排除面板故障,怀疑内机主板基准电压故障。逐步检查7805热度超异常
维修措施        更换7805试机正常
海尔空调维修案例-10
机器型号        KFR-50LW/BPF               
故障现象        不制冷
维修过程:       检测内外机信号通讯正常,且外风机可正常运转,但压机不工作,判定外机电脑板与模块信号通讯故障,经检测电脑板与功率模块通讯排线由于使用时间长排线插头接触不良。 按长规应更换排线,实际处理为在排线内塞入铜丝后增加接触面积可正常运行。
维修措施        在排线内塞入铜丝后可正常运行