海尔空调维修案例-17
机器型号        KFR-35GW/VDBPZXF              
故障现象        程序乱,上电后换新风电机就工作。
维修过程:        该型号机器上电后换新风电机工作,上门检查后发现插上电源换新风电机就有12V输出,原因为安装人员在安装换新风电机连线时由于需要加长连线把正负极接反造成电脑板损坏,导致插上电源后换新风电机就工作。
维修措施        更换电脑板和调试换新风电机连线  


海尔空调维修案例-18
机器型号        KFR-40GW/A(DBPJF)            
故障现象        显示E14
维修过程:        上门检测风机运转速度不正常,运转慢。用遥控器设定高速时,风速不变转速慢。拆下风机用手转动轴不灵活,判断为风机故障。
维修措施        更换风机后试机正常。