海尔空调维修案例-23-24
海尔空调维修案例-23
机器型号 KFR-30GW/BP*2K(F)
故障现象 通电跳闸
维修过程: 由于上电用户空开跳闸断开个外机强电部份未跳闸,故障为外机电控部分,检查标准电抗器模块时发现电抗器绝缘不良对地短路,更换电抗器后不跳闸.但外机不工作,判断为电脑板坏,更换新电脑板后,单开一台内机都能正常制冷.开双机时,高压结霜两台均不制冷.反复开双机又有出现先机的内机制冷正常.后开的内机不制冷,怀疑系统缺氟,抽空加氟故障依旧,排除系统问题.问题仍在电控部分,重新更换与故障板出厂日期相近的电脑板后试机正常.
维修措施 更换电抗器,电脑板试机正常.但维修时需注意更换电脑板时有可能出现新旧板不匹配,使膨胀阀出现开度大小不对.
海尔空调维修案例-24
机器型号 KFR-28GW/BPA
故障现象 一台KFR-28GW/BPA空调不制冷,开机运行20秒后电源指灯和定时指示灯闪烁,运转灯亮
维修过程: 从故障代码提示为过电流保护,检测电源正常初步判定为功率模块不良,打开外机顶盖,测量功率模块正常,然后更换内外电脑板故障依旧,最后判定这压缩机故障,拨下压缩机三个接线柱测量其阻值分别为1.5、1.7、1.9欧,正常变频压缩机三端阻值应相等,现出现误,断定是压缩机绕组短路.
维修措施 更换压缩机后试机正常