海尔空调维修案例-31-32

海尔空调维修案例-31-32

海尔空调维修案例-31
机器型号        KFR-58LW/E            
故障现象        接通电源打开空调制冷良好,室外机运行正常,工作半小时左右出现E4,室内、外机停;
维修过程:        1、检查电脑板主控板及变频模块正常;2、检查各传感器、通信线路正常;3、检测低压测压力6kg,放氟至5kg开机正常,一小时左右又出现原故障。又放氟至4kg观察两小时左右正常,但第二天又反映出现ER故障。
维修措施        最后充氟4.5kg修复,正常工作;其它变频空调其低压在4-6kg正常工作。而此款机器特殊。对注氟量的多少非常严格,以后维修中注意。  

海尔空调维修案例-32
机器型号        KFR-60LW/BPJXF            
故障现象        空调显示E4
维修过程:        用户来电反映机器显示E4,空调型号为KFR-60LW/BPJXF,当天上门去检查发现外机工作不到3分钟就显示E4,初步判定一是机器缺氟二是压机传感器故障,充氟试机后空调不显示E4,但空调外机无高频,经分析一是外电脑板故障二是功率模块故障,更换外板及功率模块后故障依旧,经过再三检查检修,发现用户家的总空气开关火线松动,紧固后试机正常。通过此案例,希望同行们上门时首先检查用户家的电源,以免类似情况发生节约用户时间,提高用户满意度。
维修措施        调整电源线,试机正常。