空调故障维修典型实例
空调故障维修典型实例
事例一、中旅桑拿城数码涡旋维修报告
6月30日和7月1日,对大良中旅桑拿城10匹数码涡旋进行维修,用户反映部分房间制冷效果差。中旅桑拿城安装了4套10匹数码涡旋,1套为一拖十一,另外3套为一拖十二,发现问题及处理见下:
一、 地址码设定
安装商反映几个房间制冷效果差,我们到房间发现确实送风一点都不冷,但内机运行正常。然后去检查室外机,发现外机能力需求不对,通过对外机点检,外机只找到7台室内机,安装商说早上才设定过地址,通过尽一步了解,安装商对数码机的调试根本就不了解,地址设定后不给内机掉电,内机芯片无法读取新设定的地址。通过地址从新设定和掉电,问题解决。
二、内机风道漏风
安装商反映39、41、43号房制冷效果差。散流器的送风很凉,但风量偏小,通过进一步检查,发现内机送风风道有不同程度的漏风,风道是借用以前安装的水机风道,使用时间较长,通过用胶带粘合,此问题解决。
三、 分流四分歧的使用
分流四分歧的安装有一定的特殊性,它必须首先依靠重力自然分流,在配合节流部件电子膨胀阀的调节才能达到分流均匀,
也是由于房间的制冷效果不好,田总经过检查发现它的分流四分歧安装不符合我们的要求,通过调整四分歧的位置,基本解决。
四、 同一系统的内机不能统一电源