压缩机工作几分钟后电流变大

压缩机工作几分钟后电流变大

接修一小型冷库,压缩机组是企鹅排半封闭式 7.5  千瓦。工作后 开始声音正常 ,电流在12A 膨胀阀处有截流声,大约二分钟后 压缩机声音变闷,,电流上升 在17A不敢再开,请帮我分析下什么原因?

TOP

检查膨胀阀冰堵了没有?
"http://ypjdwxb.vicp.net/liuyan/shanchu.php"></a></p>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="POST" name="form1">
  <table height="238" align="center">
    <tr valign="baseline">
      <td height="31" align="right" nowrap><span class="STYLE1">名字</span>:</td>
      <td><input type="text" name="name" value="" size="32"></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td height="92" align="right" nowrap bgcolor="#33CCFF"><p class="STYLE1">留</p>
      <p class="STYLE1">言</p>
      <p class="STYLE1">内</p>
      <p class="STYLE1">容</p>
      <p class="STYLE1">:</p></td>
      <td><textarea name="neirong" cols="70" rows="10"></textarea></td>
    </tr>
    <tr valign="baseline">
      <td nowrap align="right"> </td>
      <td bgcolor="#FFCCFF"><input type="submit" value="提交留言"></td>
    </tr>
  </table>
  
  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>

TOP

有几种可能性:一、F太多,二、散热不好,三、系统有堵塞现象
你的满意是我们追求的目标......生命在于运动!!

TOP

TOP

经查实,是回油堵塞,气液分离 至压缩机 的回油管道无压力 也无油喷出。 我想 在气液分离器 的低下重新开孔,不知能否使油路通畅?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
成为 VIP会员、论坛下载权限不限时、不限量、点击升级VIP >>>

TOP

经查实,是回油堵塞,气液分离 至压缩机 的回油管道无压力 也无油喷出。 我想 在气液分离器 的低下重新开孔,不知能否使油路通畅?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
成为 VIP会员、论坛下载权限不限时、不限量、点击升级VIP >>>

TOP

老兄你那样做是不可行的,油气分离是一次性的制冷部件之一,我建议你还是更换掉