帖子列表
-
渎秋 难缠的海信变频空调
发表于: 2008-10-09 回复: 1
接修一多人维修过的海信变频空调(型号为KFR-5001LW/BP,特约维修也来过三次),原故障为外机(压机和风机)不工作,开机测量内机向外机供电,300V正常,检查所有传感器. ...全文
-
泡沫之夏 制冷剂代换
发表于: 2008-10-07
常见制冷剂及代换 制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂. 常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. 一般都可. ...全文
-
泡沫之夏 空调维修歌
发表于: 2008-10-07 回复: 2
空调维修歌 维修师傅显身手,各种技能咱都有。客服工作不容易,心态平衡别着急。 上门之前打电话,先把顾客来联系。故障机型问清楚,然后库房把件提。 安. ...全文
-
泡沫之夏 志高空调代码
发表于: 2008-10-07
志高家用、商用空调故障代码 第一部分:家用空调部分故障代码 一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、1. ...全文
-
泡沫之夏 格力空调维修
发表于: 2008-10-07
制热异常维修三例 1、一台格力50灯箱型柜机不能正常制热 一台格力KFR-50LW/E能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,. ...全文
-
妙趣横生 有关外机比内机高引起压缩机失油一点意见
发表于: 2008-10-02 回复: 3
本人认为要看是什么型式压缩机.如果是活塞式的.他的高压是直接从气缸出来就会把未气化的油直接打到冷凝器.由于落差问题就难回油而引起压缩机失油. 但对于现在使用的大部. ...全文
-
小松 求助 现在有没有万能变频空调线路板?
发表于: 2008-09-28 回复: 2
我修空调有两年了 以前的空调有坏线路板的 ,修不好的或者找不找零件的 一概用万用线路板代替 不过现在出现的变频板 我试着修 可惜进不到件(功率组件坏 海尔70柜机)怎. ...全文
-
学点知识 关于空调传感器的数值问题
发表于: 2008-09-25 回复: 3
我在其他论坛上看到不少朋友求助空调传感器的数值,说明这是大家经常遇到的问题,(确实空调传感器是属于易损件)我就发了一个贴子,现在这个论坛上这类求助帖大幅降底。. ...全文
-
金湖银波 华凌空调
发表于: 2008-09-02 回复: 2
兄弟们,我有一台华凌空调柜5HP冷暖的.现在的故障是开机起动几分钟内外机都停止运行了.内机的运行灯及电源灯及定时灯都在闪.请问这是怎么回事呢?那位兄弟能说说? ...全文
-
小张家电维修 求 : 志高管温, 室温传感器参数
发表于: 2008-09-02 回复: 3
求 : 志高管温, 室温传感器参数 ...全文
-
日佳电器 志高空调代码
发表于: 2008-08-31
第一部分:家用空调部分故障代码 一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表: 包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款 故障内容 运. ...全文
-
朱开 空调器故障检修实例
发表于: 2008-08-20
例1.故障现象:一台FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。 分析检修:上午8时能正. ...全文
-
陈集家维 在线急等,格兰仕显示F8
发表于: 2008-08-20 回复: 2
在线急等,格兰仕显示F8。。。。刚有一客户说有一台格兰仕空调显示F8,是什么问题?请求;帮助。。。。 ...全文
-
我来学习 求助长虹KF-51LW/FS
发表于: 2008-08-19 回复: 3
一台长虹KF-51LW/FS柜机开机后显示E1代码,内机外机均不工作无影响,求老师们指教怎么维修,我查资料说是通信错误,可是又没发现有脱落的线,我应该怎么查呢?:handshak. ...全文
-
王扬帆 海信交流变频挂壁空调KFR-3501电路图
发表于: 2008-08-07 回复: 5
29404 本帖最后由 王扬帆 于 2008-8-7 22:00 编辑 ] ...全文
-
吴忧 急求救!!!!!!!!!!!!!!
发表于: 2008-08-05 回复: 1
现维修一台奥克斯51LW的柜机,出现外机不启动,电压正常,但是电流高。且系统压力没有。把四通阀拆了,有处理过冰堵,水排干了,而且,换过几个压缩机都不行。想请教一下. ...全文
-
我来学习 万宝空调挂机外机问题
发表于: 2008-08-04 回复: 4
一台万宝空调挂机开机后外机有嗡嗡的响声,仔细一听,发现外机压缩机正要启动的时候就发出嗡嗡的响声,响一会又不响了,过一会又响起了,压缩机也没起动,其它都正常,后. ...全文
-
吴忧 奥克斯挂机压缩机不启动是什么问题啊。
发表于: 2008-07-29 回复: 3
请教高手:最近维修一台奥克斯的挂机,压缩机不启动,其他系数都正常,在机器上量压缩机的阻值不对,拆下来量就OK,单独启动压缩机,也OK,这是怎么回事啊。 ...全文
-
耕云 请教格力KF-25GBK换通用板....
发表于: 2008-07-29 回复: 4
请教格力KF-25GBK换通用板....,原通到外机的标有OF 4V N3的三根线和标有TH2的两根细黑线都要接吗?通用板上没这些线的插头呀 ,单冷的空调一般要几根线通到室外机.我就接了. ...全文
-
中华心 华宝3P 空调结冰
发表于: 2008-07-27 回复: 7
华宝3P空调缺氟,加氟后工作正常但蒸发器结冰,室外低压管都有冰。(机器一直在工作没有停机)室内风机运转也还算正常,这是什么问题啊?望指点谢谢! ...全文